大佬,请教个问题,S150柜机出现r0046状态字08: EP terminals enable missing,这个问题要怎么排查解决?
引用2楼详细内容:
楼主的三个问题。
第一个问题。关于控制单元的DO9输出r863.1信号控制外部接触器的逻辑关系。参看电源的参数P860;P861;P862。无非就是需要外部接触器的信号先有一个应答反馈,以及设置启动电源P840之前,给外部接触器合闸信号并加一个延时,再启动P840的逻辑关系。
其实这个控制外部接触器合闸的逻辑控制,也可以省略的。进线接触器作为刀闸开关使用。提前就闭合。然后想启动电源给直流母线主电路上电,直接就激励P840即可。没有r863.1的那些逻辑,也能工作的。
第二个问题,如果你想采用端子控制起停。而且用两个不带自锁的按妞开关作为起和停的控制,占用两个DI。在S120内部,利用RS触发器解决按妞开关沿触发后的自锁和复位。实现P840置1和置0控制。完全可以。但是除了这两路的起和停的DI以外,按照一楼所述。你必须要加一个OFF2的安全关机按钮(带自锁的蘑菇头按钮);还要加一个故障确认的按钮(沿触发即可)。这才基本够用。
它既可以实现系统的启动停止;还具备紧急状态的安全关机;以及出现故障后的确认,并复位故障。
第三个问题。用状态字r899.2作为系统运行停止信号可以。这也是通常的做法。
个见,仅供参考。