恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-10 17:23:52
2楼
一般电机绝缘等级所描述电机允许温度,都是电机绕组的内部温度。而在电机达到热平衡的时候,只要保持电机表面温度稳定在80度以下。电机内部的绕组温度就能保证在100度左右吧。这是长期实践过程所积累的一个经验值。
所以,在测试电机的热平衡是否满足绝缘等级所规定的绕组温度。除了在电机的肚子里埋温度传感器检测实际温度监控以外,也可以测试电机的表面温度,包括电机散热器表面温度和电机轴端两侧温度。只要热平衡状态不超过80度,电机的内部温度应该就是满足需求的。
而且,实测表明,如果电机在满载运行中,其表面温度达到或超过80度,那这个工况就很难实现电机表面温度的热平衡了,随着时间的推移,在此工况保持运行,电机的表面温度会越来越高。直至电机的热模型激活电机过热保护。
由此,巡检电机,监控其表面温度小于80度。是一种有效的监控措施。特别是夏季,环境温度接近40度,或更高。就需要加强冷却风的强迫冷却,确保电机表面温度在80度以下。
个见。仅供参考。