针对DP 通讯故障,这个是一个老问题,你的是最后一个远程子站ET-200 DP 故障,首先要检查该子站和前一个子站(物理连接的),例如前一个的DP头,是否不好,或者把上一个作为终端。
你把DP 改为OLM(本质还是DP ,只是线路硬件连接用光纤代替了DP 电缆,这个只是稳定了通讯链路,但无法解决干扰问题。应为干扰来自电信号。
还可以尝试,加rs 485 增强该路的通讯能力, 其次,更改网络,例如把主站PLC 作为中间点,往两路延伸(两个终端),这样物理距离(DP电缆可以减少,且组态等不用调整),如果有另一路DP 接口,可以尝试分流。
如果工艺允许,尝试降低通讯速率。
DP 通讯故障,不仅仅来自线路干扰,还与设备I/O有关系,例如ET200后面接入的DI/DO 存在短路等故障,也会通讯故障的,但不是闪报。
使用DP 的生产线,应该比较老了,不清楚你现场的子站如何分布,彼此间距离 布线等。
还是抗干扰能力要增强,动力地与信号地要分开。
希望对你有帮助。