回复:S7-300项目移植 S7-1500

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-07-10 19:57:15

17楼

S7-300项目移植 S7-1500

/////////////////////////////////

你首先要明确,项目的移植包括三部分,第一 硬件的替换 ,第二,程序的移植 ,第三,数据的调整(不同CPU ,数据格式,参数是要修改的)

针对硬件,原317 是否走通讯,何种通讯模式,是否有大量计算,以及CPU 的负荷率 ,最大扫描时间, 存储空间,必须要满足。基本查看硬件 1:1 参数替换是起码的。当然考虑后期是否扩容。

通讯模块的替换,例如DP 模块,S1500自身带PROFINET 。

程序的移植。你原来的程序编程语言LAD STL SCL 等,

我的300/400 程序都是用SCL 制作的FC/FB/OB ,这样把源程序从STEP7 复制到TIA 里,从新生成就可以。

最后就是调试参数了。

////////////////////////////

外围的 I/O 都是 PN 通讯的  还有几台 BST 的纠偏用的是 DP 通讯  CU320  G120C  都是 PN 通讯

//////////////////////////

你的工作量不是很大  。 BST 需要从新安装GSD文件,增加一个1542,程序更改调整基本很少。

你这个是薄膜行业? 因为BST 纠偏精度是很高的1/10 mm 级别。

希望对你有帮助。