恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-10 19:57:15
17楼
/////////////////////////////////
你首先要明确,项目的移植包括三部分,第一 硬件的替换 ,第二,程序的移植 ,第三,数据的调整(不同CPU ,数据格式,参数是要修改的)
针对硬件,原317 是否走通讯,何种通讯模式,是否有大量计算,以及CPU 的负荷率 ,最大扫描时间, 存储空间,必须要满足。基本查看硬件 1:1 参数替换是起码的。当然考虑后期是否扩容。
通讯模块的替换,例如DP 模块,S1500自身带PROFINET 。
程序的移植。你原来的程序编程语言LAD STL SCL 等,
我的300/400 程序都是用SCL 制作的FC/FB/OB ,这样把源程序从STEP7 复制到TIA 里,从新生成就可以。
最后就是调试参数了。
////////////////////////////
外围的 I/O 都是 PN 通讯的 还有几台 BST 的纠偏用的是 DP 通讯 CU320 G120C 都是 PN 通讯
//////////////////////////
你的工作量不是很大 。 BST 需要从新安装GSD文件,增加一个1542,程序更改调整基本很少。
你这个是薄膜行业? 因为BST 纠偏精度是很高的1/10 mm 级别。
希望对你有帮助。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主