恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-11 09:57:18
14楼
刚刚看到这个题目。觉得有点意思。楼主的问题,严格来说除了1楼出的招,把负载先卸掉,等到电机转起来以后,再把负载加入以外。假如就是带载启动。那前提是两条:第一,启动过程的电流小于1.3倍的变频器额定电流(这主要是为了给大电流启动过程,留有一定的维持时间);第二,启动电流不超过电机的过载倍数(这是保证电机对施加负载的启动,有足够的驱动能力)。
那么,还是以1楼所述,此时虽然是电机大电流启动过程,但它都在控制系统允许的负载电流范围之内。完全可以启动。方法就是把启动时的转速设定值直接给到50%的电机额定转速(即25Hz运行频率)。待电机转起来以后,再把转速设定值置于电机运行的转速设定值上。
这个方法,屡试极爽。且不管是SLVC还是V/F模式,均可。VC模式就没必要了。直接利用斜坡时间加速即可。而无编码器的开环转速控制。光有斜坡时间和什么附加启动转矩补偿,而没有一个高的转速设定值,都不灵。这个在实验时都试过的。没戏。
所以,1楼方案和提示,我赞成。其实这个问题,就是靠现场自己试验和测试,即可找到合理的大启动电流成功启动的方法。原则就是:第一变频器的输出电流,在启动过程不能超过变频器的过载周期;第二启动过程,电机的启动电流在电机过载倍数范围以内。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主