回复:S7-1500 作为MODBUS TCP SERVER无法与多个CLINT通讯

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-11 13:02:00

9楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-07-11 12:44:13的发言 >8楼

物理上是一个CPU,逻辑上是多个SERVER,需要建立多个通信连接,相同的IP地址,不同的端口。

以下是引用yming在2024-07-11 12:14:49的发言 >6楼:1500 MB TCP当...

引用6楼详细内容:

1500 MB TCP当然可以与多个客户端通讯了。看你的通讯要求。

多客户端可以访问同一个服务器;

服务器远程IP设成 0.0.0.0(任意IP访问);本地端口 502

也可以建立多个服务器,客户端一对一的访问。

建立多个服务器,填入远程IP;本地端口分别不同:502、503、504.。。



1500是可以仅建立一个服务器,是允许多客户端MB TCP访问的(服务器设远程客户端访问IP为 0.0.0.0)。但要求通讯完成后,断开连接Disconnect=1;状态显示完成后,才允许下一个客户端建立连接,访问。

在客户端侧,访问完毕,要有Disconnect操作。