以下是引用龙云浪子在2024-07-11 13:14:28的发言 >10楼:1200指令帮助文档里说都可以同时建立多个服务器或者客户端的,但是没有实践过,一般PLC里只建立一个服务器或客户端,然后与外部一个或多个客户端或服务器端通信。
以下是引用yming在2024-07-11 13:02:00的发言 >9楼:1500是可以仅建立一...

引用9楼详细内容:

1500是可以仅建立一个服务器,是允许多客户端MB TCP访问的(服务器设远程客户端访问IP为 0.0.0.0)。但要求通讯完成后,断开连接Disconnect=1;状态显示完成后,才允许下一个客户端建立连接,访问。

在客户端侧,访问完毕,要有Disconnect操作。



以下是引用Zane在2024-07-11 12:44:13的发言 >8楼:物理上是一个CPU...

引用8楼详细内容:

物理上是一个CPU,逻辑上是多个SERVER,需要建立多个通信连接,相同的IP地址,不同的端口。

以下是引用yming在2024-07-11 12:14:49的发言 >6楼:1500 MB TCP...

引用6楼详细内容:

1500 MB TCP当然可以与多个客户端通讯了。看你的通讯要求。

多客户端可以访问同一个服务器;

服务器远程IP设成 0.0.0.0(任意IP访问);本地端口 502

也可以建立多个服务器,客户端一对一的访问。

建立多个服务器,填入远程IP;本地端口分别不同:502、503、504.。。



1200 ModBus TCP通讯 我试过,肯定可以的。

可建立的服务器/客户端数量却决于系统资源的 开放式连接数。1200比较少。

因此,资源有限时,是可以建立一两个服务器,来响应外部不定多数客户端的偶发访问。(例如:数分钟一次的低速变化信号、班产量之类的。)

正因为是TCP通讯协议,因此,它可以透过无线WiFi、VPN远程访问。

西门子MB功能块写的很好。断网/恢复,自动重新建立连接。