恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-13 15:50:13
2楼
这类本身就是发电为直流的。最好用电器仍然选择直流。
包括PLC,变频器(变频器本身实质上就使用直流!)
高压直流转换为低压直流的设备,就是开关电源。
例如:所有常见的220转直流,都是AC 220V整流为310V直流;然后再经高频转换成各类稳定的直流电源。
我国3AC 380V制式的变频器都是整流为510V的直流。
像西门子MM4、G系列等,都是可用于3AC 380V - 480V供电的。
只要用电时,电压波动不超过+/-10%,都没问题。
(这句话的意思是,直流部分电压要基本稳定。因为,直流母线上有电容器储能。但是,若交流供电容量不足时,每周期对电容充电+负载电流将导致电压下降。只要降低到标定的最低电压阈值,即报故障F0003停机。而直接使用直流供电,则不是这种情况。)