洋洋洒洒一大篇,感觉没什么技术含量。

懂的一眼就看出问题所在,不懂的还是不明白;那么分享什么呢?弄个“高端”仪器唬人吗?懂的人根本无需这种仪器,不懂的给他仪器也未必就能调的出来;说得简单点,以前的老机床在齿条表面装两个接近开关就是一个编码器,接入安全系统做速度监控,Va、Vb信号就是调节两个接近开关相互距离和到齿条的间距;无论磁栅,还是所谓楼主用的“齿型编码器”,都是类似的,无非就是必须保证读头到栅尺或齿盘的间距,一句话,简单到跟接近开关调节类似,为此:

1) 磁盘或齿盘与轴垂直;

2) 磁盘或齿盘与轴同心;

3) 读头在与磁盘或齿盘不发生接触的条件下越近越好,一般我们调节到0.05 mm。

论坛之所以门庭冷落,究其原因,灌水贴太多,技术含量太低。