发布于 2024-07-15 08:42:34

4楼

还是看不懂。


你这个系统是共直流母线的系统吗?两台电机由两个驱动器(逆变器)共直流母线?一台在工作,另外一台在停止状态。且停止的驱动器报F30005?


F30002是过电压故障

F30005是热过载故障


你的问题到底是过电压?还是热过载?还是一会过电压?一会热过载?...。你的这个问题系统,有没有一个固定故障呢?


你修改了顶楼的原始内容,所以,这个帖子根本无法让人参与和你交流。


这两台驱动器的参数P210 = ?电机的额定铭牌数据?


其实,有问题来论坛里交流提问,寻求帮助,这都无可厚非。但如果总是对自己的问题有所保留,而刻意规避实际情况。那提问的初衷未必是诚恳了。

我是你的朋友