以下是引用芳季在2024-07-15 21:54:00的发言 >11楼

用边沿转移。用多插入一个状态。用上述方法。都可以啊。能解决就是了。

这种顺序是绝对不可能两个信号同时on的。同时on就没意义了。所以,必然存在两个信号同时off。

即:两个信号都找到上升沿下降沿。

即:可以插入两个信号都off的状态。形成4个状态。其中两个暂态,两个稳态。

即:信号off后才能转移。

这样解释我觉得非常通透了。

要想从30上学到些什么。我不推荐从30入手。毕竟两者差异巨大(说话那个你是知道的)。学心法可以,不能学招式。

单纯说顺控的话,两者差别不大,只是30增加了许多辅助功能及其帮助。比如顺控专用编辑器,比如顺控专用系统状态位,比如原装30的顺控专用运动控制(这项仿的都没有)。

当然许多编程方法都能实现所有顺控功能,只是执行效率上没有哪种能比的过顺控指令。毕竟顺控从功能上说就是case子程序调用,但执行效率上又不用现场备份和恢复因此速度更快