程序看起来没有问题,读取系统时钟,然后时钟一串系统时钟数据与你需要的时间数据做比较,结果置位一个停机标志位。然后,根据你特定的输入+接通延时定时器复位停机标志位,这个控制逻辑没有问题。
这种问题完全可以通过自己在实体机上验证方法呀,将设置的时间按需要重新设置下载验证。
我这里的观点纯粹是plc编程方面的个人观点。