太常见的应用了,工业无线我是不推荐的,除非是西门子的漏波方案,不然哪怕是西门子本家的w系列ap和客户端我也不推荐。

再就是红外通讯呗,sick的倍加福的,缺点就是点对点,不能弯曲。

第三.可能很多朋友都没听说过的小众方法。工业载波,说白了就是电力猫,通过滑触线传递能量又传递信号,也能1点对多点。这个方案,我们用了好多,蛮稳定的。缺点就是延迟普遍10ms左右,走不了总线。

以上方案,哪怕是我说的第三个载波方案也要3500+一对。漏波和红外都以w为单位。

说白了就是堆垛机,rgv这类应用呗,我推荐工业载波好吧。我们前些年一直也是工业无线,很烦,项目交付多了,断网确实挺烦的。工业载波,从质疑到信任。