10200 $MN_INT_INCR_PER_MM 线性轴的内部计 算精度 100000 输出型为 10000;

10210 $MN_INT_INCR_PER_DEG 回转轴的内部计 算精度 = MD10200 输出型为 10000;

10680 $MN_MIN_CONTOUR_SAMPLING_TIM E 最小轮廓采样时间 ,推荐值0.0005 ... 0.0008;

10682 $MN_CONTOUR_SAMPLING_FACTOR 轮廓采样系数 ,预设置1;

10708 $MN_SERUPRO_MASK 程序段搜索模式 位 5 = 1 至少 20hex ;

11450 $MN_SEARCH_RUN_MODE 编程搜索模式 位 6 = 1 至少 40hex ;

18360 $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE 外部执行时的最 大缓存容量 500 ...  2000 2000;

18362 $MN_MM_EXT_PROG_NUM 可同时执行的外 部程序的数量 2 ... 4 ,4 COMPCAD: 至少使用值 2。 如果也从外部执 行主程序时,使 用更大的值。 说明: 设置时需要注 意,MD18362  是 MD18360 的 乘数。

20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES [3] G 功能组 4 的初 始设置 3 FIFOCTRL ;

20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES [19] G 功能组 20 的 初始设置 2 SOFT ;

20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES [44] G 功能组 45 的 初始设置 2 UPATH(5 轴 加工时);

20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES [48] G 功能组 49 的 初始设置 1 CP ;

20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES [50] G 功能组 50 的 初始设置 2 ORIAXES(5  轴加工) 20170 $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMI T 可压缩 NC 程序 段的最大运行长 度 20 ;

20171 $MC_SURF_BLOCK_PATH_LIMIT 使用 COMPSURF  压缩时可压缩 NC 程序段的最 大运行长度 - 200 预设置 ;

20172 $MC_COMPRESS_VELO_TOL 压缩时允许的最 大轨迹进给率偏 差 1000 预设置;

20173 $MC_SURF_VELO_TOL 使用 COMPSURF  压缩时允许的最 大轨迹进给率偏 差 - 1000 预设置 ;

20443 $MC_LOOKAH_FFORM [0-1] 动态响应模式 DYNNORM / D YNPOS 中激活 扩展预读功能 0 预设置 ;

20443 $MC_LOOKAH_FFORM [2-4] 动态响应模式 DYNROUGH /  DYNSEMIFIN /  DYNFINISH 中 激活扩展预读功 能 1 20455 $MC_LOOKAH_FUNCTION_MASK 预读功能的特殊 功能 3;

20470 $MC_CPREC_WITH_FFW 可编程的轮廓精 度 3 ;

可编程的轮廓精 度也在激活预控 制时生效。可编 程的轮廓公差 CTOL 确定了允 许的轮廓差。 说明: 必要时可将值设 为“2”,这样就 能通过 SD42450  $SC_CONTPR EC 获得“更大 的公差(0.1  mm)”。

20476 $MC_ORISON_STEP_LENGH ORISON 上程 序段划分的轨迹 长度 0.5 预设置;

20478 $MC_ORISON_MODE 定向平滑模式 100 划分可编程程序 段,使得整体定 向平滑能均匀地 运行。只划分其 中压缩器激活的 程序段。

 20480 $MC_SMOOTHING_MODE G64x 平滑特性 x0x 预设置 ;

20482 $MC_COMPRESSOR_MODE 压缩器的工作方 式 300 如果采用该设置 时出现速度设定 值问题,则需要 使用“100”代 替。

20485 $MC_COMPRESS_SMOOTH_FACTOR  [0-1] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNNORM / D YNPOS 中的平 滑系数 0 预设置 20485 $MC_COMPRESS_SMOOTH_FACTOR  [2-4] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNROUGH /  DYNSEMIFIN /  DYNFINISH 中 的平滑系数 0.0001 不应生效。 

20486 $MC_COMPRESS_SPLINE_DEGREE  [0-1] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNNORM / D YNPOS 中的样 条度数 3 预设置 ;

20486 $MC_COMPRESS_SPLINE_DEGREE  [2-4] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNROUGH /  DYNSEMIFIN /  DYNFINISH 中 的样条度数5;

20487 $MC_COMPRESS_SMOOTH_FACTOR _2 [0-1] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNNORM / D YNPOS 中的回 转轴平滑系数;

20487 $MC_COMPRESS_SMOOTH_FACTOR _2 [2-4] 使用 COMPCAD 压 缩时动态响应模 式 DYNROUGH /  DYNSEMIFIN /  DYNFINISH 中 的回转轴平滑系 数0.5;

20490 $MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_AD IS G642、G645  的影响 1 ;

20560 $MC_G0_TOLERANCE_FACTOR 压缩器的 G0 公 差系数,G645、 OST、 ORISON 3 ;

20600 $MC_MAX_PATH_JERK [0-4] 各个动态响应模 式中的轨迹加加 速度 10000 不应生效。 

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [0-1] 动态响应模式 DYNNORM / D YNPOS 中的离 心加速度和向心 加速度的比值。

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [2] 动态响应模式 DYNROUGH  中的离心加速度 和向心加速度的 比值 0(必要 时通过圆 弧测试计 算) 0.65 主要是对“大 型”机床上的圆 弧加速度进行限 制! 

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [3] 动态响应模式 DYNSEMIFIN  中的离心加速度 和向心加速度的 比值 0.6 ;

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [4] 动态响应模式 DYNFINISH 中 的离心加速度和 向心加速度的比 值0.5;

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [2] 动态响应模式 DYNROUGH  中的离心加速度 和向心加速度的 比值 0(必要 时通过圆 弧测试计 算) 0.65 主要是对“大 型”机床上的圆 弧加速度进行限 制! 

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [3] 动态响应模式 DYNSEMIFIN  中的离心加速度 和向心加速度的 比值 0.6 ;

20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACC EL [4] 动态响应模式 DYNFINISH 中 的离心加速度和 向心加速度的比 值150;