线损问题在实际项目应用中,是无可避免的存在。
我曾经有一次遇到过,不到400米,300多米,采用1.5平方的三芯电缆给远程从站供24V电源,在末端测量24V电压,基本已经接近到24V电源下限。位确保从站的稳定,我只能将此电缆改为220V AC供电的电源线,并在远程站增加一个电源模块,这样测量长距离的线损问题。
线损包含的内容很多,有连接导线、端子排、元器件过渡连接端子等方面,如果通过计算已经很接近电源下限,那只能考虑增加电源模块的方式处理。