解释一下。当状态字位0(接通就绪)、状态字位1(运行就绪)、状态字位2(运行使能)均为1时,它只代表连接电机电缆上,电压载波输出了。

当给定为0时,且V/f模式下所有电压提升(P1310、P1311、P1312)均为零时,三相均为同一、同相位载波电压。电机没有电流。

即便在VC,SLVC模式,给定为零时,它只有励磁电流输出;转速为零。

只能通过状态字2,才能知道是否旋转。