一直在smart玩,说下我的经验吧。
485手拉手标准要求的是支线不能超过80厘米,换言之短距离内可以随便接,,,实测二三十米内星型接法,至少对于9.6k影响不大。
smart的标准要求是超过五十米需要加中继,楼主发的那个图片其实就是个485手拉手转星型的中继,相当于口间星型,且每个口都可再次支持手拉手多个从站,,,长距离终端电阻很重要。
485通讯是10V差分信号,按手册线径要求,千来米是可以做到的。
24V供电,供电功率和线径决定供电距离,按电阻率计算或实测下压降吧,,,如果只是温度压力流量等传感器应该问题不大,执行器等大功率的还是使用各自电源吧。。。切记多个开关电源不能完全并联运行,包括外部开关电源与ac型plc的DC24V电源,并联必然谐波引起烧毁电源,如需并联运行,电源间只能连接负极或正极中的一根,实现等电位就行!!!