P429:在自动模式下,MOP后半部的斜坡函数发生器部分的输入就变成P429所在连接器了。
P427/P428与自动无关。这个功能在手动模式下才会发生作用。因为这个功能的意思就是在P427的上升沿的瞬间,MOP的斜坡函数发生器的输入就是P428所在的连接器。
如果在自动模式下,那很快就会被P429的值替代。
而在手动模式下,如果控制字1的BIT13/14处于00、11状态,那就会保持其输入为P428。