1AC和3AC驱动的最大区别是:3AC的驱动不使用N(中性线),而1AC单相驱动使用N中性线。这将导致脉动电流(两倍以上的视在电流)注入在中性线上。所有使用该N中性线的电器都可能受到影响。

按说,这种系统应该用在三相四线制供电系统中(具有较大截面的中性线。)而我们常常遇到的是三相五线制供电系统,使用连接到变压器中点的PE(PE无电流,处处电位相等)。由于线路压降的存在,常常导致N与PE存在交变电压。

1AC的驱动器,其直流母线和输出载波对N线是+/-155V;而3AC的直流母线和输出载波是相对N线是+/-260V;但没有回路。

因此,1AC的单相驱动在TN供电系统中,要使用大截面的N和PE;同时通过PE将各点电位连接成等电势。

尤其电机输出电缆,一定要确保伺服电机外壳连接到它的驱动器,然后再连接到PE。(你看现在的G系列,都是电机输出是4根线,外加屏蔽接点。)