7楼对传动系统现场干扰的描述非常到位。同感。
以前,6SE70的时代,我们的编码器接线都是单端的,而且线都是一般的屏蔽信号电缆线。,从来不出编码器信号被干扰的故障。2000年左右,MM440入市,我们用MM440加编码器模板的形式进行VC控制。结果是,不管是单端形式还是差分形式,总是很难搞定信号的稳定性。调试人员或运维人员总是偷偷地把那个嵌入式的编码器模块拆了,直接改成SLVC。结果公司在清理维修损坏的元器件时,一箱一箱的MM440编码器模块摆在那儿,老板问我,这...?怎么回事?我很无语,但也很无奈。就说MM440的这个模块的VC控制,咱们用着有问题。现场为了可靠性,就都拆了。至此以后,公司用MM440组装的控制系统,再没出现过VC的模式。一律SLVC控制。(捂脸)有点丢人的那种。
直到G120的入市,MM440被G120所取代。同样的问题摆在我们面前。不解决这个问题,那产品就少了一个VC的功能了。必须要解决。经过一段试验,在本网站的zane版主点拨下,我们最后发现,还是EMC的问题。编码器的电缆为了抗干扰,所有的信号线和电源线、地线必须用专用电缆,两两双绞。且屏蔽层双端接地。不能用一般的带屏蔽信号电缆。必须用那种专用编码器信号电缆。直到现在,编码器信号不再被干扰。想想MM440的那些编码器模块呀,它们被冤枉死了。
信号的电磁干扰,真的是说不清道不明的玩意儿,但解决方案又是那么的传统和古老。无非就是针对信号的差模和共模噪声的抑制手段。在基础的教科书里,都有详细交代的。
随着时代的变革,自动化与传动专业的工业化革命也会发生巨变。无线时代,网络时代,智能时代。现场的抗干扰或许就成为了历史。没人再为它头疼或郁闷了。不知这种愿景还需要多长时间呢?
K版对编码器电缆的注意要点介绍的比较详细了。编码器信号是驱动系统中最容易出问题的环节。我在早期遇到过不少这方面的问题,后来痛定思痛,专门做了研究。
我在处理编码器电缆的问题时,从两方面入手。材料方面,线缆我根据编码器厂家对线缆的技术指标、同时参考西门子官方编码器电缆的技术指标,选择缆普和和柔线缆中满足对应指标的编码器专用电缆;接头方面,采用harting的;
制作方面,我找了一家专门制作电缆的供应商,严格按照西门子官方编码器电缆的接线、EMC等要求进行加工,避免普通电工手动接线造成的接线不规范、虚接、错接等问题;
这样下来,几年来用过上千根,无一出问题。