重载启动对变频器控制的要求?

1043

8

2024-07-18 15:03:16

之前看到过一个皮带加载平台,加载变频器是四象限的,测试变频器是两象限的,实验要求重载启动,分别在20%,40%,60%,80%,100%,120%,150%变频器额定电流启动,陪测是用转矩电流%给定设定值,零频运行,测试这边启动,当时没有看陪测那边是不是闭环控制。
回去以后重新搭建了一个小的平台,陪测一台四象限45kW的变频器,陪测开环,测试一台22kW普通变频器,测试闭环,想用测试带着陪测重载启动,发现无论是设置速度模式制动转矩限定值还是用转矩模式(应该不会用转矩模式,我只是试了试,转矩模式会导致电机运行),只要是陪测零频运行,测试这边启动达不到所谓的重载启动效果,只能陪测那边有一点速度,测试这边才会体现重载启动效果?
不知道是和品牌性能有关,之前的是ABB的变频器做转矩给定,现在是国产变频器,还有的说要加闭环才可以实现?