1.先使用Modbus_Comm_Load指令,建立Modbus RTU 通讯连接,Modbus_Comm_Load 指令的 MB_DB 参数必须连接到 Modbus_Master 指令的(静态)MB_DB 参数。
2.Modbus功能码可根据MODE和DATA_ADDR确定,常用的Mode 0为读,Mode 1为写,此处DATA_ADDR 为40001就是03 读保持寄存器,例如MODE 为 0,DATA_ADDR 为10001,就是读输入位。
3.DATA_ADDR为从站的起始地址,此处的40001就对应DB18.DBW20