后来找到原因了,他给的程序,就不对,我上传的时候上传了PLC,ET200s的组态就没上传,ET200有几个模块不对,我后来对照了一下我上传之前的一个视频,视频里面,PN错误灯就是在闪烁的。开始的时候没注意到。应该之前有人修改的时候组态就搞错了。

重新配置后PN正常了。