回复:S-1200报“伙伴错误,检测不到相邻方”

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23666
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-20 11:41:35

4楼

尽管是连接端口使用自动协商方式建立连接。实际上PN/IO系统仍然需要知道网络拓扑的。只不过是通过自动协商方式,逐个建立伙伴关系,一步步地建立网络连接拓扑的。

每一设备都通过LLDP协议周期相互识别,将相邻伙伴保存在自己的MIB。

你使用的TIA(相当是网管设备)就是通过查询MIB描绘出网络拓扑的。

你图中控制器维护标志与诊断,就是有一个连接端口伙伴没能识别。

没能识别会主要影响PN/IO通讯;但没能识别到你的HMI并不是IO设备。它也不使用PN/IO交换信息。因此,没有影响。

但问题还是存在。设置的问题?网线的问题?