回复:MB_Server指令 与两台客户端通讯

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-20 17:40:18

2楼

像您这种将PLC设置为MB_TCP Server(服务器)且接受俩个MB_TCP Client访问时,最好是使用固定连接。

建立两个MB_TCP Server,一对一的与MB客户端连接。

用同一个IP地址和两个端口号,502、503。

这样就不会掉线了。

MB_TCP的功能块是可以断线重连的,其过程是自动的。若需要报警,可以通过检查状态字,激活你编写的报警功能。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?