回复6楼:
仔细读懂5楼的信息,它的断线保持方法,与顶楼的信息大相径庭。顶楼是利用了断线故障触发对设定值保持用一个模拟开关转换;5楼的方法更有意思,利用的是一个比较器,自行判断断线时的设定值,然后输出保持。
尽管5楼给出的官方推荐文档是MM440,而顶楼的问题是G120。但处理问题的工作原理是相同的。所以,把MM440的推文,移到G120里去实现。完全可行。