回复:针对帖子“G120端子控制时模拟量断线保持运行”的疑问

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37066
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-23 10:04:09

7楼

回复6楼:


仔细读懂5楼的信息,它的断线保持方法,与顶楼的信息大相径庭。顶楼是利用了断线故障触发对设定值保持用一个模拟开关转换;5楼的方法更有意思,利用的是一个比较器,自行判断断线时的设定值,然后输出保持。


尽管5楼给出的官方推荐文档是MM440,而顶楼的问题是G120。但处理问题的工作原理是相同的。所以,把MM440的推文,移到G120里去实现。完全可行。

我是你的朋友