回复:1PH8087-1UN12-2LE1+ CU310-2 DP无故障自动停机

已锁定

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-07-23 11:02:42

2楼

从楼主描述看,不是驱动故障停机,那是不是正常停机的现象,没任何报警,hmi上面也没任何报警记录。首先要了解这套驱动控制,它有哪些停止方式,通讯控制字的停止方式,还是线路接到驱动端子的停止,还是2种方式都有。
通讯方式,只能去分析程序的相关联锁,硬接线方式,可以查下线路或者端子接线是否送松动