以下是引用yming在2024-07-23 19:59:26的发言 >5楼

不准就不准吧。矫正一下就可以了。

传感器误差有两种:

一种是系统误差,它是固定的。可以通过基准偏差和比例系数(斜率)矫正过来。方法是:用标定仪器获得准确实际值。从零到最大值;测量至少四个点。画个坐标图,就知道了。

另一种是随机误差:它是同一个稳定实际点的多次测量不同值(包括漂移)。这是仪器、传感器的精度、可信度。它决定了你显示的小数点位置。


建议楼主按这个方法自己进行矫正。