3楼的方法试过吗?3楼已经给出解决方案了。看第三条。
比如,通讯故障复位不掉,也没关系。先通过P2118和P2119把F1910屏蔽,然后利用开关量的DI切换P810,第二组CDS用于点动控制就能让G130运行了吧?
再说了,这个系统既然是很重要,为什么不彻底解决PLC与装置的通讯问题呢?现在PN通讯就很可靠。抗电磁噪声环境的能力比DP通讯强多了。
另外这个系统是不是本身就有EMC的缺陷。一直没有彻底解决?对于电磁噪声而言,天生就没抵抗力?是个病秧子?