恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-24 16:48:11
11楼
1、公共直流母线的配置情况下一般官方推荐加装预充电回路,但你的这个图上没有外加充电电阻呢;内部虽然有预充电电阻,但一般我们的做法还是外加电阻。
2、另外这个设计还有好处是某一个变频器更换的时候,可以单独断电更换。
3、控制上面,一般是上电的时候先上预充电回路,做个自由功能块延时接通主接触器使用。
请填写推广理由: