1、之前做过一个气缸的标准块(FC).

2、其inout接口放了一个UDT(约300字节)

3、在1515CPU中调用了80次(80个气缸)

4、PLC扫描周期约为60ms(还有些其他程序)

5、在40个气缸后面加入指令RET后(RET后面只有气缸的块)。扫描周期减少了20ms

6、由此思考:传送的数据量对扫描周期影响