发布于 2005-12-04 14:55:25
0楼
使能/禁止调节器、触发器有许多的途径。最基本的就是控制字1的使能命令了。将ON/OFF1和使能信号配合使用,就可以了。你并没有公开你的系统的控制结构,谁知道系统里的使能信号是怎么激励的?
需要改动设置才可以将使能命令连锁转速停滞的状态。西门子的使能/禁止信号在开关量信号中最重要,“家喻户晓”。你真的不知道吗?
要声明一点,在电机转速为零的时候,如果激励了“禁止”命令,电机的电流是没有了,但是电机轴的静止转矩也随之消失了。这样是不是符合你的控制要求呢?要注意。
我是你的朋友