恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-25 13:26:11
5楼
碰到过这样的现象,而且是不定时的通讯断开,可能10+分钟断开,可能是几个小时后断开,没有规律不定时出现断开通讯,换过通讯仪表,没用,接地接的完好,没用。同样的轮训程序在别的项目上都是正常运行,就那个工地上运行不正常。我用的是时间脉冲轮训,以前一直用的下降沿,后面换成上升沿就好了。
楼主参考一下这位的建议试试看
请填写推广理由:
分享
只看
楼主