1、设置P810=CU: r722.3,信号源要选择CU,DI/DO在CU上,当r722.3=0时,CDS0生效,当r722.3=1时,CDS1生效;
2、两地控制,就需要两组CDS,CDS就是命令参数。
CDS: Command Data Set - 指令数据组
通过相应地设置多个指令数据组并在这些数据组之间切换,变频器可以通过不同的预设信号源运行。
还有其他数据组(看手册介绍):
– DDS: Drive Data Set - 变频器数据组
变频器数据组中集合了用于切换变频器闭环控制设置的参数。
– PDS Powerstack Data Set - 功率部件数据组
功率部件数据组的数量等于并联机柜上相连的功率部件的数量。
您可以在装置运行时从一个CDS 切换到另一个CDS,或从一个DDS 切换到另一个DDS。 除此以外还有其他类型的一些数据组,这些数据组只能通过切换DDS来间接切换。
– EDS: Encoder Data Set - 编码器数据组
– MDS: Motor Data Set - 电机数据组
谢谢老师指点,前段时间看你给我的回复,回答到正需要的点上了,一直点你头像没法私信你,可否给我发个邮件,谢谢。43375413@qq.com