恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-25 15:22:13
7楼
以G120为例,所有的环境条件技术参数,都在操作手册的技术参数章节。其中通用技术指标部分,从运输条件,到存放条件,到运行工作条件都写很清楚,这里就不赘述了。感兴趣的去看手册相关的章节即可。
另外,长期连续带载运行的系统在节假期或停产大修期间,因为传动系统有了连续的停电间歇期,所以再重新上电之前,一定要反复检查和确认系统是否符合上电条件。确认无误再上电。上电后先不要马上运行,检查所有的状态字是否满足运行,然后预热一段时间,再启动运行。这也是防止上电后出事的必要措施。像这些操作,应该定安全流程,启动系统一律走程序化流程操作。
个见。