    1.  首先系统电压这么高,如果是暂态没有问题,如果是长期如此一定是不正常的,需要调整主变抽头。


     2.  包括PLC在内的电子产品,一般市电输入型,内部的电源电路中输入滤波回路的电容,耐压典型值是400V,交流输入极限值达265V时,直流峰值达到374V以上。

      

       所以楼主的PLC供电理论是没有问题的,但是,可但是呢。这个状态如果长期存在,那么对PLC是一个考验,首先出问题的就是电容。对电源部分的开关控制芯片或MOS管之类也是一个考验。不过出问题的少于电容。

     

      西门子PLC的电源质量还是非常不错的,较早期的200系统电源有两个电阻易损坏,可能是特定条件下触发的。