发布于 2024-07-26 06:57:56

10楼

跨网段的CPU-CPU之间通信,西门子推荐以下3种方式:

  1. 使用PN/PN耦合器

  2. 扩展通信模块,设置在同一网段

  3. 使用支持NAT功能的交换机

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download