回复:调个光栅尺本是很简单的事,驱动配置内参数一设就了事,没想到设完后出现25040报警。

阿健

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-07-26 10:08:12

12楼

看问题好像是在配光栅尺的时候把X1的极性配反了,造成报警,然后通过更改驱动参数P410没解决问题,更改了参数MD32110后报警没有了。最终的解决方式还是在配置光栅的时候把极性配正确了就行了。