以下是引用黄花平在2024-07-26 12:33:04的发言 >10楼

看到了150微秒的描述。我的理解是受电的S7200SmartCPU或其它数字量扩展模块由于线路先天设计原因,在此过程中有大约150微秒的输出。提醒注意,能响应此信号的设备要加以避免。

应该是输出晶体管(MOS管)的栅极电容(漏极至栅极)充电造成。

在供电电压上升快(比如机械触点供电),这个漏栅充电会致栅极得到偏置而导通。

如果是慢速上电,比如输出电源直接开关电源输出,则不会有此现象。