假如说,你对操作西家传动一点基础也没有。这个问题,虽然简单,但还是靠论坛里说,是不行的。说不清楚的。除非你对它的操作有一定的基础。讲一下,或许还会自己搞定。
其实,对于熟悉西家传动使用的人而言,你的问题一点都不难。就是针对一个开关量的输入端子,设置一个连接。对应参数P810。
当这个端子输入为低电平时,P810 = 0。此时CDS0起作用,也就是现在的PLC控制G130起作用;
当这个端子输入为高电平时,P810 = 1。此时CDS1起作用。也就是采用点动控制起作用。
那么当P810 = 0时,你现在的CDS0是已经在用的配置,所以不用动。只需要把CDS1的点动控制做一个相应的设置。
那么哪些CDS1需要设置呢?这个在G130的参数手册里,指令数据组章节里,第一个就是CDS参数表。你在哪里可以找到相关的点动控制的参数,然后去进行设置或BiCo的连接。
你只需要修改和设置CDS1里的相关命令源即可。有点麻烦。就是一个工作量的问题。并没有操作门槛和难度。
谢谢老师指点,的确是这样的,对于小白来说,不麻烦但就是入不了门。问了几次,已经知道一些基础知识,再去翻翻手册,学习学习。
复制了CDS0到CDS1
改了P810,指向DI2做切换。DI0配了1050,DI1配了1056,1058/1059设了转速;
P700(0)默认的DP,改了P700(1)指向CU ter选项;
P1000(0)默认DP,P1000(1)因为用的点动,不知道改哪个,或者什么都不改;
P1070不知道改不改,有资料说要改,看了下参数,跟介绍的 不一致。