同一个网口要同时使用两种通信协议不可能。即使通过程序分时轮流运行两种通信协议,可以是可以,但因为初始化,造成切换时间过长,实用价值很不理想。所以你的这个系统就应该只使用一个通信协议。要么modbus tcp,要么S7协议,OPC通讯。由于有个汇辰的仿西门子smart的PLC存在,本人对它不了解,也只能说说而已。如果这个汇辰改为smart的PLC,采用S7协议+OPC通讯肯定行。OPC采用KEP。