急急急!!!!!!!运动控制向导生成的库ASIX_GOTO.脉冲没有发送,但是反馈的当前位置是对的

已锁定

手机用户20210815696884

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-08-15

普通 普通 如何晋级?

急急急!!!!!!!运动控制向导生成的库ASIX_GOTO.脉冲没有发送,但是反馈的当前位置是对的

862

6

2024-07-26 22:01:22

展开查看
引用自找答案,问题ID:312377

使用200smart 运动控制向导生成的库ASIX_GOTO.脉冲没有发送,但是反馈的当前位置是对的。
首先plc是二手的,大概2021年买的。今年用在项目上。很莫名奇妙的是,可能运行个好几天突然会有一次,突然丢失所有的脉冲,但是通过ASIX_GOTO反馈的脉冲数量又是对的,伺服没有任何动作。
目前我自己的处理是换了套新的伺服,做了一些防干扰的动作(我认为应该不是干扰的问题,没见过因为干扰会丢失所有脉冲的情况),检查过程序没啥问题(如果有问题反馈的脉冲值不会累加)。plc也没有报错信息。急急急 !!!!!!!

提问者:手机用户20210815696884


工控小西门子 回答道:

运行个好几天突然会有一次,突然丢失所有的脉冲;
突然断电重启了吧。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
