回复:请求大神帮助:g120 变频器内部故障触发Stop A,故障代码1650(1000),故障无法复位.

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-27 14:13:02

2楼

DI4和DI5接的是什么?怎么接的?这两个必须要检查。

贴张清晰的图不行么?看不到你是怎么设置的。

按钮触点、继电器触点不可能完全同步。需要给个时间差。

要设定好多长时间检查一次。(所谓检查就是要操作一次,确保有效!)