MD10200 = 1000 (默认) 线性位置的计算度
MD10220 = 1000(默认)角位置的计算精度
这两个参数对于小线段插补可以增加轨迹精度。
;
系统设置默认开机启动时的操作方式
MD10720 = 0;Auto模式 = 2;MDA模式
= 6;JOG模式
= 7;JOG、回参考点。注:绝对式电机,可以更改为JOG方式
;JOG方式的设置:AUTO方式下可JOG 移动轴 MD10735 Bit0 =1;运行轴在AUTO方式中点动或手轮运动(非DRF)
;
INC和返回参考点触发方式
MD11300 = 0 =1:点动方式,;=0:连续方式,;系统对改变手轮转向的响应。
MD11310 = 2 =0:不立即改变方向,轴走完所有旋转过的脉冲数。
>0:手轮若反向,则轴立即反向。
;
手轮倍率不准,检查参数
MD11320 = 1; 手轮每刻度发出的脉冲数量
MD11346 = 1; 手轮指定行程或指定速度
;
仅备份更改过的机床数据
MD11210 = 0 ;备份所有数据
= FF ;仅备份更改的数据
;
激活外部 I/O、MCP地址
①. 设置 MCP 上的拨码开关 S2,将7,9,10 位拨到 ON,
设置参数 MD12950[0] = 0 以 及 MD12986[6] =-1
②. 第一块 PP72/48D PN上的拨码开关 S1,
将1,4,9,10 位拨到 ON,设置参数 MD12986[0]= -1。
;
手轮倍率机床数据:INC/手轮方式中的增量倍率
MD11330[0]= 1; ×1
MD11330[1]= 10; ×10
MD11330[2]=100; ×100
MD11330[3]=1000; ×1000
MD11330[4]=10000; ×10000
MD41010 设置VAR的倍率(也可以通过设置:可变增量设置)
注:对于840D SL系统 可以把×1000、×1000输入0,倍率不生效
;
828D如何配置第三个手轮,接到MCP的X60接口 MD11350 [2] = 5; 手轮连到PROFIBUS接口
MD11351 [2] = 1; SEGMENT 828D和808D硬件
MD11352 [2] = 1; 硬件模块/以太网接口上连接的手轮
;
不输出系Sinamics的故障和报警缓冲器 不输出安全集报警
MD13150 = 909H ;激活Sinamics的故障和报警缓冲器输出
;
设置测量信号相关机床数据,测头的极性切换
MD13200[0] = 0 第一测量信号为高电位有效
= 1 低电位有效
MD13200[1] = 0 第二测量信号为高电位有效
= 1 低电位有效
;
系统直线轴的位置显示精度: 小数点后几位
MD51000 = 3;显示小数点后3位,显示单位为毫米
系统旋转轴角度的显示精度 :小数点后几位
MD51020 = 3,角度的显示单位,显示小数点后3位
系统显示主轴转速显示精度: 小数点后几位
MD51021 = 3,主轴的显示单位,即显示小数点后3位
;
让主轴显示在进给轴模式
MD51023 = 0,即可以将主轴角度显示在进给轴侧