回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

已锁定

倔强的土豆1984

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2023-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-07-30 11:20:00

4楼

展开查看
以下是引用龙云浪子在2024-07-30 10:40:22的发言 >1楼:会有可能,但是几率比较小。空载时母线电压会以高电压输入那台为准,负载运行或者加重时电压会被拉低,低电压的输入则作为储备和补充,整体母线电压维持在一个相对均衡的水平,正常运行应该没问题。 当然340v的电源属于异常偏低的水平,应该改善一下。建议排查一下是不是供电距离过长/导线过小导致压降过大,还是变压器容量不足、输出电压错误调低,或者无功功率补偿不足或者损坏等等。

您说得对,我上午打电话给国产变频器的硬件工程师了,他们建议两个输入电压的电压差不要超过5%,否则会导致高电压侧的整流器一直超负荷工作。损坏整流器。