恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-30 21:27:04
5楼
刚技术工程师回电,G120变频器不能映射地址。是不是说 P2253 P2280 P2285 没办法用一条指令写入。多个不连续的参数也没办法一条指令读出。只能一个个参数读写?其他品牌变频器有映射区,可以把多个不连续的地址连续起来。编程一个变频器只需要一条 读 一条 写指令。西门子需要多个读写指令,一个不连续的数据一个读或写指令?我的理解对不对?
不是告诉你了么?
需要一次读写多个(不连续)参数,用SINA_PARA功能块(FB286)它一次可以读写最多16个参数(也可以指定其中一个参数读写)
需要读写的那些参数都放在其背景DB数据块中,是个数组。
数组的每个元素都指明参数号,哪个索引号、数据类型等等。
ProfiBus/ProfiNet是西门子主导的工业网络标准化组织。这些通讯规范上就有。
西门子自己的软件能没有么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主