以下是引用高山孤影在2024-07-30 14:18:28的发言 >10楼

差80V,太大了,这个方案根本没法用,特别是直流母线并联。让这两个电源一致没啥难度吧?

80V是国外客户举的例子,客户自己的方案,买的我们的变频器。我们让他输入电源压差不能太大,他就说差80V行不行。意思要我们给他推荐一个压差范围。后来我们要求他压差必须控制在5%以内。