回复11楼:


是这样,在专业版区,不要发与西家传动产品无关的问题,在这个栏目,叫谈天说地。所以随便了。只要不违反论坛章程和规则,只要不违法。随便发信息。


你还是坚持用两个电源做输入?那是坑,已经提醒你了,信不信由你,不要听什么5%的压差就安全之类的。


我已经告诉你了,就是1V压差,它也是短路的,也会产生短路电流。这不是整流器安不安全,涉及到了输入侧对电网造成的谐波干扰。它的危害还有多大?会造成你系统不能正常工作的影响有多大?你没试过吧?试试就了解了。你还要为这个小小的压差短路电流,付出更多的工作。来维持你这个系统正常工作。假如,因为你这个系统的谐波影响,导致周边其它的电子设备不能正常工作,客户还会讹上你,这就是坑,慎行。


个见,仅供参考。