恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-31 15:52:05
3楼
对的,simatic logon
估计你在 Client 机的 Simatic Logon 设置 “工作环境” 的 “用户数据获取自” 时候选择了 “其它计算机” 了吧?见截图:
我以 PCS7 系统的 WinCC 组态中的 “用户管理器” 设置为例:
首先在每台 Client 机上创建相应的 本地用户组:
接着为这些创建的用户组也创建新的本机用户,或者把已经创建好的本机用户以及公司的域账户(Client 机已经加入公司域的情况下)分配到一个或多个不同的用户组里面。
再然后在 客户机 (注:不是 Server A 或 Server B)的 WinCC 组态中的 “用户管理器” 创建与本地用户组名称完全一样的用户组,并分配相应的权限:
经过上面的设置以后,最后你再把 Simatic Logon 的 “工作环境” 的 “用户数据获取自” 选择 “本计算机或Windows域” 就可以了。
请填写推广理由:
分享
只看