既然是 4~20mA 电流信号,本身就有一定的抗干扰的能力。但是,如果干扰源太强的话,则还是要解决干扰的问题。
1. 检查 IO 柜内的接地。要保证电源地 PE 和 数字地 SE 分开;
2. 检查 信号线有没有两端屏蔽层同时接地。尽量避免这种情况发生。若有,把现场仪表的屏蔽层接线悬空试试看。